1 電器需要定期清潔保養 空調冰箱清理手則 周一 1月 04, 2016 8:16 pm
tutuqwe
教你如何清洗家中掛式空調夏天即將空調箱過去,夜晚開始逐漸涼爽起來,但是白天的高熱氣溫還是久居不下。所以白天空調還是成為了我們涼爽的工具,這一整個夏季空調的使用頻率之高,機身內外自然“蝸居”了許多贓物灰塵等。
這兩種系統中都要用到中央空調末端設備中的空調箱(新風機組、變風量空調箱、組合式空調箱)和風機盤管。因此這兩種產品的市場需求量逐年增大,從而促使國內許多廠家紛紛上馬生產,造成產品質量參差不齊。這給工程的設計和產品的選型帶來了不少困難,本文根據行業工作中的一點體會提出供廣大同行參考。
一、中央空調末端空調箱選擇:
空調箱選擇時的注意事項在進行空調箱選型時首先根據中央空調系統負荷計算結果確定該空調箱所需風量、風壓、冷熱量以及出風口噪聲和空氣過濾要求。但是由於設計或制造等多方面原因在使用中我們常發現選用的空調箱存在這樣或那樣的問題。
主要有風冷不足、冷量不足、箱體外表結露、空調設備凝水盤溢水、表冷器段後帶水等問題。因此這就要求我們在設備選型時嚴格把好質量關,防患於未然。自己的體會有下面幾點:
1、箱體保溫;為防止箱體外殼結露,國家標准規定箱體保溫層熱阻應不小於0。68m-2/kW同時還要防止箱體各段聯接處產生的冷橋。保溫材料目前多采用PEF或聚氨酯發泡。
2、迎風面風速:目前有些廠家為了縮小產品的外形尺寸,往往將空調箱的迎風面風速取得較大,這樣就造成了空調箱表冷段後帶水的後果;如檔水板設計不合理,那這個問題就更嚴重了。所以在選型時我們應將表冷器迎風面風速控制在2~2。5m/s為宜。
3、漏風指標:國家標准規定,組合式空調箱在箱內靜壓為700Pa時,機內漏風率不得超過3%。在實際使用中我們發現現場空調箱漏風率竟有高達10%的現像。經分析這主要是由下面幾點原因造成的。
氬焊機,slide bearing,Plastic bearing,powder metal,sintered metal
]